女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-16 16:28
PLC:FX3U    變頻器:FR-E700
程序:ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  d350
要求:我要改寫變頻器上限頻率
疑問:查資料對應Modbus 寄存器地址為 41001,10進制 K41001 超范圍,
轉換成16進制為Ha029,這樣對嗎?還是要怎么轉換一下,求大神教育。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-16 16:51
  謝謝!
  我要寫入的參數是上限頻率,根據資料是41001(Ha029)。
就是想請教一下ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  D350中Ha029是否是
用41001直接轉還是要41001-41000=1,ADPRW   H1  H6  H1  K1  D350 ???
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-17 11:42
  謝謝!
  也就是說,Modbus寄存地址減去40001,就可以了,對吧!謝謝!
后來我試了減40000,難怪還是不行。謝謝!