做一個上升沿條件,內嵌不行,只能觸發一次,斷開再觸發就無效了,是我這么寫錯了嗎???,但是直接建ST的沒問題的,觸發一次執行一次
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1196 個
工控威望: 1841 點
下載積分: 78565 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-08
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 17:29
ldp(true,m0)
上升沿直接這樣就行,不用再加后面那個
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1196 個
工控威望: 1841 點
下載積分: 78565 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-08
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-24 08:46
內嵌ST前面的條件直接用SM400就好了,這有什么好糾結的