女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-23 14:47
圖片:
圖片:
做一個上升沿條件,內嵌不行,只能觸發一次,斷開再觸發就無效了,是我這么寫錯了嗎???,但是直接建ST的沒問題的,觸發一次執行一次
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 15:03
FB內嵌ST,FB使能和傳送條件不能同一點位
[ 此帖被miao1988225在2019-09-23 15:13重新編輯 ]
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 17:46
圖片:
引用
引用第2樓apei2014于2019-09-23 17:29發表的  :
ldp(true,m0)
上升沿直接這樣就行,不用再加后面那個

FB內嵌ST前面一定要加個條件除了SM400想不到其他了,但是只要FB使能后FB內SM400就不能斷開,那樣上升條件只能外部輸入們還不能跟FB使能條件一樣。不能同時要延時怎么破
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-24 08:54
謝謝各位大嬸解答,主要時還有其他計算所以上升沿條件也放在一起,然后又不想開多一個位做上升沿條件這樣子。還是理解得太少,一直沒相通怎么會不行,看過又要再想辦法了。