女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-04 11:56
圖片:
各位技術達人們好,本人有點技術問題向大家請教,第一次做沒經驗往各位指點,在這里先感謝下。

問題是這樣的:現用一個稱重儀表與三菱Q系列PLC已達成通訊表協議,如:儀表當前值顯示為3019.5克 ,通過軟元件/緩存寄存器監視在ASC狀態下 D141 、D142、D143 與其相互對應。
請問如何將緩存中對應的數值通過程序的形式轉換成實際重量數據顯示在觸摸屏中,PLC程序如編寫。(最好能幫我寫出這個轉換程序)再次感謝大家
[ 此帖被yangshuai在2019-10-04 14:10重新編輯 ]
yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-04 14:14
圖片:
程序這樣寫對不對?