女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-23
查看neuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H與一臺E5溫控和一臺臺達M變頻器485通訊控制

只接E5溫控器的時候通訊一切正常,只要接上變頻器,與E5的通訊就會報通訊超時

我查了所有的設置都正常,2個的站號也不沖突

M變頻器的AB線也對調過了,都沒有用

這樣一般怎么辦呢??

anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10352 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-25
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-19 07:43
變頻器通訊格式,與E5溫控格式是否相同?變頻器RTU 8N2,不可能與E5溫控相同的!若通訊格式不同是不可以在同一系統里用的!
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼