樓主  發表于: 2019-10-23 15:55
圖片:
我用臺達ES002TPLC,一次發脈沖6400個剛好是二圈的,用比較指令當大于或等于3200個脈沖時(剛好轉一圈),暫停發脈沖 , 用時間繼電器等待幾M秒換向,可是設定3200脈沖總是要不規側的多走1到3個,但是換向后最終還是走6400個 不多也不少。是那里出了問題? 大家幫幫忙 謝謝了。
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-23 16:12
我猜應該是程序寫的有問題。。
樓主留言:
我好 謝謝你的回復 沒有同一時間有二個指令同一端口輸出啊 見我回帳上的圖