女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yanqianglu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 321 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-03-03
最后登錄: 2025-01-09
查看yanqianglu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-28 22:52
硬件:PLC基本單元:FX3U-16MT-ES,模擬量模塊:FX3U-3A-ADP,伺服驅動器:MR-J4-70A,伺服電機:HG-SR121K
目的:利用模擬量控制伺服驅動器實現位置控制從而實現閥門的打開和關閉。
描述:給定一個0-10V的模擬量信號接入模擬量模塊第一通道,閥門側反饋回來一個0-10V的模擬量信號接入模擬量模塊的第二通道,Y0輸出脈沖,Y4為方向。這種控制方案能不能實現對伺服驅動器的位置控制,請群里的高手給解答,謝謝!
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5784 點
下載積分: 367 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-01-08
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-29 08:05
盡量用軟限位
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。