最近碰到一個問題,我用臺達EH3的PLC,,用相對定位指令,驅動y6y7,帶一個步進電機,滾筒拉料帶,運行中檢測到一個光纖信號,停止電機運行,但是停止的時候,馬有點震動,看起來料帶會多走一點,以前同樣是這樣寫程序,只是那時候用的是臺達ES2的,脈沖輸出用的第一軸,y0y1,那是就沒有出現這種現象,請教圈里各位大師,大神,大佬,大爺,指導指導,區區在下這里先謝過了!
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-29 13:08
沒有用過臺達的PLC,可能跟電機也有關系吧,就是啟動停止的時間是不是太短了,立即停止,電機一下子沒能停下來。