用PLC 控制正反轉電動閥實現恒定值控制

請大家幫幫忙提提建議,用PLC 控制正反轉電動閥實現恒定值控制。     壓力傳感器檢測管道要實時壓力,控制正反轉電動閥  的開閉  ,實現管道壓力一定的恒定。  電動閥 不是比例閥 無法進行開度控制。
無盡2未央
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2017-02-15
最后登錄: 2021-08-06
查看無盡2未央的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 11:46
引用
引用第5樓tingfenghu于2019-11-02 21:38發表的  :
這類機構設計都不能過于頻繁操作,
如果壓力變化量比較小,
用秒表看著閥門不同開度的的時間,
用時間控制,
閥門開度與壓力并不是線性關系,
.......

確實!  頻繁的動作,去修定, 會導致電動閥 電機的 頻繁 啟動 (正轉、 反正 ) , 電機一會就發燙 。  可以不可以 ,每次修定前,加延時,讓其 動作延緩,保護電動閥 的電機 ?