松下伺服驅動      MCDHT3520
電機型號                      MSME082G1S
請教一下各位壇友Pr.00.011和Pr.05.003這兩個參數設定的數據是怎么確定的,具體用到哪些相關數據,有什么公式嗎?
謝謝
隔行如隔山
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-20
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-02 08:25
圖片:
好好理解這幾句話,Pr5.03=0時,Pr0.11為馬達旋轉一圈輸出的脈沖,就是想多少就改多少就行,默認是旋轉一圈輸出2500個脈沖。當Pr5.03不等于0時,才用那個紅框內公式算。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui) 真誠感謝!