女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

k19811031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 177 點
下載積分: 668 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2024-12-10
查看k19811031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 08:36
目前用兩臺Q系列CC-Link通訊,通訊資料長度只有4個word

因為通訊資料量比較多...是否可以增加通訊的量

感謝
昆山博元電氣
自動化控制柜、非標設備自動化設計。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 116 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2019-06-18
最后登錄: 2020-03-27
查看昆山博元電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 08:57
你的意思是兩套Q系統做主從站通訊吧?那個不止4個word的,只有4個字的是普通的一個遠程站占用地址
江浙滬非標設備自動化設計制作、自動化控制柜制作及銷售、程序設計...18550928952微信同號
淘寶店鋪 w2wz.com/grmj