第一次用雙頭中封電磁閥,請教一下該怎么寫PLC程序? 想到兩種方法: 一、一個電磁閥對應2個自動M和2個手動M,急停就把兩個自動M復位掉 X24為旋鈕開關,切換手自動 二、一個電磁閥對應1個自動L(鎖存繼電器)和1個手動M ,將急停串到自動輸出的條件中 求大神指點兩種方式各有什么弊端,或者控制邏輯是否有啥不完善的地方。 如果能分享下更好的控制方式,不勝感激! |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
|
第二種方法,回不去,只能讓其中一個Y亮起,急停不松時,本身是什么狀態,按手動只能讓它取反,無法來回動 需要將急停松開,讓急停報警復位才能來回動作。但松開急停,氣缸又回到非正即負的兩種狀態。 一般來說,針對氣缸的危險動作按下急停,取反就能把危險排除,也不排除特別的機構。 [ 此帖被wangdai527在2019-11-12 09:51重新編輯 ] |
---|---|
|