電熱管接線,這樣可以嗎?每兩只用一個接觸器控制,電壓380V


謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-11-13 21:39
樓上說的浪費一組觸點,我就奇怪了,哪組浪費了?
每個接觸器都有一組觸點的電流是另外兩組的和。