女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-13 10:30
請教QD75功能塊里面本體程序使用了Z6-Z9變址,外面程序再用Z6-Z9變址會不會有問題?
比如雙線圈問題,或數據覆蓋問題。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-13 13:05
只要你使用變址的兩段或者多段程序不會同時通就沒有問題,中間變量而已。