Q PLC RS232 通信
想用掃碼槍掃條碼 傳到PLC上,但是 始終沒有發送成功.
把掃碼槍和電腦連接,用串口助手直接用電腦讀是可以正確讀到電腦的.
PLC監控 串口模塊 X3 X4始終沒有信號(串口模塊放在第一個槽里),專用命令也沒問題,搞不懂了為什么了.

請大俠們指點一下啊! 拜謝!
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-05 08:48
圖片:
需要設置結束符號,確認你的結束符是什么,再PLC端的的4-6.7-8要短接