樓主  發表于: 2020-03-05 20:32
描述:伺服側
圖片:
描述:電機側
圖片:
描述:手冊
圖片:
在閑魚買了一套MR-J3-10B伺服和HF-KP13電機,電機是剪線的,收貨后按照線芯顏色接好線上電報警16,意思是編碼器斷線,檢查發現按線芯顏色接法和手冊不一樣,按手冊重新接線后通電報AB故障,而且無法鏈接電腦,現請各位老師指導下哪種接線正確圖片如下,電機側拆開如下,棕色是5V,宗黑是0V,兩白色是數據,黃色是電池可以不考慮,兩種接法的不同是數據和電源相反。黃色是電池BAT,接法一樣,
[ 此帖被耿振環在2020-03-05 22:40重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-06 16:02
16是編碼器通訊故障,
AB說明你的編碼器線已經接對了!驅動器連上電機了!現在在等上位定位模塊的通訊!
樓主留言:
你說的對,顯示AB時編碼器已經連接,剛試機已經可以正常運轉,哎!好心的賣家又發了一個電機過來,要不要告訴他呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(耿振環)