女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
zhangwei3dia
洛城棋手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 210 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-10-23
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangwei3dia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-29 11:12
變頻器電路和外殼之間可以看成一個電容,在加減速時,變頻器內部對外殼產生輕微漏電流,大于漏電保護器跳閘電流,所以跳閘。
處理方法:選用四相漏電保護器,將變頻器地線以及電機外殼用2.5或者4平方電線接牢后,接到漏電保護器輸出零線端,使其漏電流通過漏電保護器。