女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-10 14:48
圖片:
圖片:
fx3u-485adp-mb做modbus從站 手冊中的從站功能代碼怎么理解,往哪里用,從站不是不能執行讀寫嗎?不是所有的讀寫數據功能都是由主站來執行嗎?從站配置好通訊協議和地址后是不是就可以了?如圖,圖片程序是從站程序。舉個栗子:主站要讀寫從站的M0,那么從站只需要配置好通訊協議和從站通訊地址,然后主站那邊執行ADPRW指令來讀寫M0的狀態就可以了。請各位指點。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 21:39
簡單來說:

1、主站支持此功能,就可以發送此命令。  

2、從支持此功能,就可以響應此命令。如果從站不支持此功能,就不會響應。好比有些小狗只聽得懂“坐下”;有些小狗又聽得懂“坐下和“握手”;還有些狗甚至能聽懂“咬他!”

三菱的FX MODBUS從站說明上列舉的這些功能碼,指的是它目前僅支持這些功能碼,也就只會這些。你要給它別的,它不一定懂。

好比對面雖然有一個精通法語,英語,日語,普話的老外,你用很標準的地方話給他說,他肯定聽不懂,一臉懵逼。
[ 此帖被菜鳥入行在2020-03-10 21:46重新編輯 ]
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步