架構: FX3U 左側485BD 左側RS232ADP-MB
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)
問題:因為232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,發送的設定好的數據后,對方收到的卻是00且是連續N筆,收到的與發送的數據不符。

請問我現在有什么辦法在不變更硬體的情況下來實現上位機8位數據的要求嗎。

下面的架構是可以實現。我現在是想要上面的架構可否實現。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
架構: FX3U 左側232BD
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)

用RS指令,且指定8位數據,可以正常發送和接收
[ 此帖被yan200254在2020-03-26 18:44重新編輯 ]
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-28 12:16
通訊最重要的是通訊參數需要一致,接線,232接口需要接2。3。5這3根線,其中2.3需要與上位機交叉
聯系電話15071699246,QQ296686949