求助求助       現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點!!!哪里出問題了???——————————
527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-11 10:22
圖片:
我向賣家確認過,說是不用串電阻3.3/5/24V兼容
527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-13 08:17
昨天換了個驅動器,仔細測了下方向信號電流20MA,串了一個2K電阻電流10MA,為了安全期間又加了一個2K電阻,現在電流只有5MA了,賣家技術說干擾問題,我覺得不大可能就一個2.2KW變頻能把驅動器干擾燒掉?現在很多售后技術都是些沒經驗沒實踐的畢業生,為了少麻煩還是把驅動器放在遠離變頻器300mm地方,用一段時間再看看吧