負載如下:
1.3相伺服電機400W(配單相驅動器)  1臺
2.單相120W電機 配單相調速器       2臺
3.3相220V電機90W, 配單相變頻器   1臺
4.單相40W電機                     1臺
5.單相15W電機                     1臺
配1.5kva的單相變壓器夠嗎?
我不明白得到是3相的伺服電機400W則換成單相應該怎么算功率? 上述負載是否把負載功率簡單的加一下就算總功率了呢?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 1420(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-22
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-16 08:37
預算要大一點3相3KW