如題:

在一個項目中,使用的是FX5U的PLC,內部使用了幾個FB塊。

那么,FB塊中,編程時,內部使用了幾個上升沿(使用的是,局部標簽,輸入類型),我需要把這個FB塊重復調用幾次,這樣,會不會出問題?



詳細:

食品機械行業,某個項目,有個機構,上面安裝了幾個光電,每個光電感應到不銹鋼盤子時,PLC會相應作出動作。

因為有兩個機構(編號AB),動作完全一樣,所以,寫了一個FB塊,調用了兩次。

FB塊外部管腳,輸入信號,是光電的常開信號,FB塊內部,用的是這個輸入信號的上升沿。


但現在的問題是,其中 B 機構,從來沒出過問題,A機構經常感應不到盤子。頻率很高。

程序的順序,是A調用的FB塊,在B調用的上面。


也考慮過不銹鋼的反光率太高的問題,也用的是漫反射光電。但是同樣的光電,B機構干同樣的活,從來沒出現過這種問題啊。于是,就懷疑,是否是這個被多次調用的FB塊,內部用了上升沿的問題。

對了,光電換過幾次,不管用。   光電品牌,先是易福門的   06H201,也用過施克的 GTE6。

如果考慮光線反射的問題,難不成,真得換成對射的?
nbtr小賴
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 577 點
下載積分: 566 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2019-08-28
最后登錄: 2023-07-18
查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 11:23
works3的話,FB類型改成宏程序就好,里面的變量地址是獨立的,上一個不影響下一個,但是假如你程序里用到了變址寄存器Z的話,建議做頭存尾還原的操作,具體就是程序第一行將所有會用到的Z單獨存在一個局部變量里,然后程序最后一行將值還原回去。