現在客戶定制非標,要求兩套系統,公用一個氧傳感器。
氧傳感器返回的4-20mA的電流,怎么傳送給兩個模擬量模塊
求幫助
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-29 08:44
引用
引用第3樓tingfenghu于2020-04-28 23:08發表的  :
電流信號串連起來用就可以,
公司里上百臺機器都是這樣使用。
一個面板顯示儀表,一個PLC模塊。

這個怎么串,我的氧傳感器有三根線,一根是24V電源,一根是4-20mA電流,一根接0V
4-20mA這個我可以用模擬量輸出對應的模擬值給第二個模塊,但是剩余的兩根線怎么處理
求解