本人用三菱FX1S編的順控程序,一共只有S0、S20-S24這幾步,一個循環大約4分鐘。要實現x10有輸入信號時T8開始計時,如果30分后還是有輸入就要輸出報警指示燈Y7,同時實現停機。現在在S0步編寫程序實現上述功能,發現當程序運行到S20后各步時,T8停止計時并且復位了。有什么辦法可以實現T8一直在計時?
0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-06 14:14
第四行

(X0)-----(X10)------- (T8K300)

==========================


(X0)-----(X10)------------(SET M0)
(SET M0)--------------(T8K300)

搞個中間繼電器不行嗎