事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
chenxiaochun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 283 點
下載積分: 514 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-13
查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-06 19:23
老外的機器好像常開點都加了電容的,線圈是反向并聯二極管。