女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-20
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
iftengfree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 183 點
下載積分: 854 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-11-05
查看iftengfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-08 13:16
用晶體管輸出的放大板就可以了,用固態繼電器就成本高一點