樓主  發表于: 2020-05-13 10:25
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 177 點
下載積分: 20094 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-12-21
查看anan13611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-16 21:13
這要求是采用兩級漏電保護。上一級一般采用反延時型的漏電開關,上一級的都要比下一級的動作時間和動作電流都要大一、兩級的。
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 177 點
下載積分: 20094 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-12-21
查看anan13611的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-16 21:14
漏電開關的選型要考慮線路的泄露電流。