電機星三角啟動的問題!首先描述一下問題

工廠改造安裝,有全新的也有舊的電機。
有幾臺電機三角形運行電機不轉,啟動切換都正常(啟動都是正轉)

在電機端調相讓電機反轉,啟動運行都正常,然后去電源端調相讓電機正轉,啟動運行也都正常。


有些電機在電機端調相一切正常,有些電機必須在電源端調相才能正常。


問題來了,同樣是改變相序調相,為什么有幾個電機必須要在電源端調相才能正反轉啟動運行都正常。
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215102 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-17 18:27
首先我不知道你是用什么去驅動電機進行正反向啟動及運轉。如果是接觸器的話你能確定接觸去輸出端接線沒有錯誤嗎?個人見解!請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1