女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-18 10:01
圖片:
當M0接通(一直接通)報警器,然后用M1復位后,盡管M0是ON,但是F0卻沒有一直保持ON?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 11:03
按程序運行規則,第一行掃描過后f0置位,第二行如果M1有輸入,f0復位,但是程序重新第一行運行后f0還是背置位,運行到第二行如果M1沒按下,f0不會被復位。
一般報警輸入用上升沿微分輸入,就不會出現這種情況。