女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-13 15:25
圖片:
請問各位大神,我用DRVI   定位指令,發出去的脈沖沒走完就停止了,Y0,Y1,Y2對應的剩余脈沖數怎么清零


還有就是如圖所示,應用程序中這么用DRVI指令,會誤操作嗎

有時程序會報錯,定位指令重復在一個脈沖輸出上



然后這個程序,3U+2N-1PG,4軸,用了1pg之后,發現盡管是多軸運動,定位指令的脈沖和速度向一條指令中賦值比較不會出錯,這個程序還沒優化,定位指令用的挺多的,請各位給個建議,怎么優化比較好

還想問一下各位大神,用了ZRN指令后,因為ZRN不帶方向,然后同一個軸用DRVI指令之后,輸入負值脈沖不改變方向,有什么辦法解決
[ 此帖被青年加油在2020-06-13 19:07重新編輯 ]
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-13 15:34
D8140,D8142對應的是Y0,Y1再用PLSY,PLSR指令時的脈沖統計存放,


我想知道用DRVI  指令時,Y0,Y1,Y2,實時脈沖數在哪里存放,

然后我用DMOV K0 去清零剩余沒走完的脈沖數
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-15 16:05
圖片:
如圖,我的意思是,同一個脈沖輸出,就是一個電機

用了回原點指令時也要OUT Y5方向信號

這個時候用   DRVI  指令  改變脈沖數為負數時,電機方向就不會改變了


因為方向信號寫在程序中,程序掃描到方向信號沒導通,所以脈沖數為負數時,不會改變方向


那請問,這種情況該怎么辦
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-15 16:15
圖片:
現在是這個圖中的定位指令總是報錯,但是沒有影響設備運行,但是擔心會有影響,所以解決它是最主要的


回起點的程序不用回原點指令的原因就是上面我說的


用了ZRN之后,DRVI指令中的脈沖數據(觸摸屏中寫好的正數、負數)就不能改變方向了



大神們,求解答啊
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-15 17:09
圖片:
圖片:
都互鎖了,脈沖輸出Y2在別的定位運行時,這步也不會導通的啊,這是為啥