最近學習Modbus RTU,我想知道D140~D147分別代表什么意思?或者在說明書哪里可以找到?我一直找不到。










gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 349 點
下載積分: 990 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2025-01-04
查看gione的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-23 15:49
RS D140 k8 R280 K9
發送從D140 ~D147 共 8個(K8)資料出去
接收到資料放在 R280 ~R288共9個(K9)
gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 349 點
下載積分: 990 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2025-01-04
查看gione的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-23 15:58
D140  H02 發送到站號02
D141  H03 指令讀取暫存器
D142  H00 讀取位址開始在 006B 的地方
D143  H6B
D144  H00 共2個位址
D145  H02
D146  H0B5  以下2個CRC檢查碼 可網上搜尋APP計算CRC碼的值
D147  H0E4