女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 449 點
下載積分: 3356 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看powtiger的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-04 12:31
有一臺設備,通訊格式:波特率9600,一個起始位,一個停止位,8個數據位,無效驗。PLC發送16進制:D8 07 80 03 00 00 009C設備回答:D8 07 80 03 00 00 08 48 E1 EA 40 9A 99 B5 41 F3其中:D8 07 80 03 00 00 08為固定格式,有顏色的8位是兩組數據位。F3為校驗和,不固定。
請問這個通訊格式用S7-200怎么編程?由于西門子規定一定要有起始符號和結束符號,這個結束符號是校驗和,不是固定值,我一直讀不到數據,請大家幫我寫個程序好嗎,可有償服務,謝謝  
科技創造未來,人才決定明天!
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 14:42
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用樓主powtiger于2020-07-04 12:31發表的 S7-200PLC自由口通訊求助。 :
我有個小型的CPU22自由口,你參考下我的項目



字符是自己定義的
附件: CPU222自由口.rar (7 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-09 14:45
PLC發送,數據,是自己定義的,你先寫好這些數據,在等待,發送區D8 07 80 03 00 00 009C
你看我的網絡3,就是了。數據是事先放在那里的。

西門子沒有規定起始和結束字符。不過,我選擇的模式,正好是啟用開始和結束字符。
記得,發送和接收不可同時觸發就好了
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態