女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-13 08:53
用一個三菱plc給一個松下伺服發脈沖,沒有用電子齒輪比,用的是pr008,給定脈沖和實際脈沖有幾百的誤差。求解
q854299
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 171 點
下載積分: 722 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-06-11
最后登錄: 2021-06-18
查看q854299的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 09:55
給定脈沖是PLC發送的脈沖數,那么實際脈沖到底是伺服接收到脈沖數,還是根據實際走的距離換算出來的脈沖數?
脈沖不準可能有兩方面出問題,一是PLC到伺服端,二是驅動器端到伺服馬達端;先排查PLC每次發送到伺服的脈沖是不是正確的?伺服上有個接收脈沖顯示參數,不正確,那就是脈沖+方向線有問題,或者你的脈沖當量不為1(1脈沖=1μm)或10(1脈沖=1絲)這樣易整除的數字導致位置換算成脈沖有余數;正確的話,再通過電機反饋脈沖跟伺服接收的脈沖做比較,正常是應該誤差很小的,如果誤差比較大,那就檢查伺服馬達的動力線,與編碼器線最好分開。