女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

學習的孩子
好心情才是生活的態度
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 188 點
下載積分: 861 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-03-31
最后登錄: 2024-09-11
查看學習的孩子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-23 14:12
我設置一個電壓,原本數據類型是int  現在要求設置成10.1 保留一位小數點的數據類型,請問下怎么設置,我沒找到。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-26 11:24
以三菱觸摸屏為例,在觸摸屏設置里面稍做調整即可。
觸摸屏上輸入10.1  然后設置寫入時乘以10,顯示時除以10
樓主留言:
謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-26 11:25
然后你寫入到PLC你的值是放大了10倍的,你再除以10即可和原來一致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui)