項目用的是S7-1214C的CPU,再加一個CM 1241的模塊,用作Modbus RTU通訊,PLC作Modbus主站,跟兩個從站設備通訊,波特率為9600。

現在客戶提了一個新的需求,需要增加一個485設備進來,但不是用Modbus RTU通訊,而只是一個單向向PLC每隔1秒發送一幀固定數據的通信。那么就算波特率相同的情況下,是不是也不能將這個新設備接到這個485模塊上來?是不是要再買一個485模塊來接收這個新設備的數據?

如果是這樣的話,程序中是用點對點的Receive_P2P功能塊來處理接收的數據嗎?謝謝指點!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-28 22:04
通訊協議不一樣,不能接在同一個RS485端口。
除非你用自由協議去分別處理這兩種設備的通訊,然后還要輪循。然后編程序可以處理到頭大
建議再加一個模塊來接收,或者如果有觸摸屏,可以利用一個觸摸屏的多余通訊口來處理。