女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ferrari550c
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 81 點
下載積分: 1149 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2023-12-24
查看ferrari550c的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-27 11:38
項目用的是S7-1214C的CPU,再加一個CM 1241的模塊,用作Modbus RTU通訊,PLC作Modbus主站,跟兩個從站設備通訊,波特率為9600。

現在客戶提了一個新的需求,需要增加一個485設備進來,但不是用Modbus RTU通訊,而只是一個單向向PLC每隔1秒發送一幀固定數據的通信。那么就算波特率相同的情況下,是不是也不能將這個新設備接到這個485模塊上來?是不是要再買一個485模塊來接收這個新設備的數據?

如果是這樣的話,程序中是用點對點的Receive_P2P功能塊來處理接收的數據嗎?謝謝指點!
卡門旋渦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 847 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2020-12-17
查看卡門旋渦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-29 21:15
一主多從,不知道加擴展板可不可以