詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
|
站長 版主 大佬 我現在想用三菱FX3U+FX3U 485BD 與 松下A6伺服通訊。現在能通訊上,讀不出數據。(讀伺服扭矩值)幫忙看看是什么問題。附件是程序 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
一、RS D210 D200 D30 D201,雖然后面有賦值給D200和D201,但是M8000先通,后來才賦值 最好直接寫成 [RS D210 K8 D30 K8] 二、不知道發送的報文是否正確 可以先把校驗碼算出來,用串口調試助手向伺服發送。 伺服有響應后,再把發送的內容直填到D210~D217中。 反正你是固定讀一個地址,直接填校驗碼到D中好些。 三、如果有數據返回,雖然沒用,但你可以從對方設備的手冊上查這個數據是什么意思,比如有可能是地址不存在,或者校驗碼錯誤。 |
|
---|---|---|
|