女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-07 19:34
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-08 16:49
75KW功率太大了,就算空載啟動都有一定得風險,要解決問題得換軟啟動