各位大家好: 關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM 、 電機每分鐘3000轉 、 PLC發送2000個脈沖 、 滾珠絲桿是10mm 、 驅動器P0.08 設置為0 P0.009 設置為 65536 P0.10設置為 125 請教各位大師為什么走不準呢 ? 65536/125*2000=1048576 |
---|---|
|
zhuo610616
級別: 略有小成
|
你的走不準是指每一次都出現很大的偏差嗎,還是是說都在一個位置,但不是你計算的位置 |
---|---|
|
zhuo610616
級別: 略有小成
|
明白你的 意思了,你設定了走10mm,但是走的不是這個值,如果說重復測試的位置沒偏差就是你的齒輪比有問題,如果重復位置偏差,檢查一下脈沖有沒有丟失 |
---|---|
|