樓主  發表于: 2020-08-16 18:16
圖片:
我現在使用三菱GT2310-VTBD 觸摸屏 ,通過串行通訊連接Q04UDH   的PLC,基板配置如下圖片,剛開始下完程序,觸摸屏與PLC正常通訊,但我一下載定位模塊QD77MS后,觸摸屏就與PLC通訊不正常,有時通訊不上,有時通訊上但半天才能反應過來
珂971103
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 91 點
下載積分: 347 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-20
最后登錄: 2024-03-30
查看珂971103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-17 08:51
plc讀取定位模塊時是不是通過觸摸屏再讀。浚浚浚咳绻沁@樣那就很正常?梢灾苯佑胮lc讀取定位模塊