請教高手們幫忙指點一下,先謝!歐姆龍CP1H與臺達M型變頻器無協議通訊(TXD,RXD)用ASCII碼發送,用串口助手發送25ZH沒問題,編程時 3A,0D,0A是否也要轉換成ASCII碼,從地址碼到校驗碼都要轉換成ASCII碼?下載程序到PLC我怎么弄都不行
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2125(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-22
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-24 15:10
3A 3031 3036 3230 3031 3039 4344 3042 0D  0A中4344改為4334
“:”  “0”  “1” “0” “6“ “ 2” ”0””0””1””0””9””C””4””0””B”CRLF