樓主  發表于: 2020-08-28 14:52
請教各位大神一下,三菱PLC(FX3U或FX3X)在執行(dzrn)原點回歸指令時,脈沖當前值寄存器(D8340)數值會自動減少嗎?不需要其他多余的控制了嗎。
不勝感激。
evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 482 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-10
最后登錄: 2024-10-28
查看evahot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-28 16:46
過程中是減少,減到0后繼續減,出現負數。到達原點后值自動清零。
樓主留言:
十分感謝,減少都是自動的,不需要其他操作,是嗎?