女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zxp6030011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 126 點
下載積分: 963 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-23 22:23
編輯了一個運動控制程序  用的是步進電機  電流調整至最小化 一直運行 停了一會就發熱  這個是因為步進電機使能了就愛發熱嗎?一般運動完成后是關閉電源還是把使能關閉啊 伺服也是這個問題  伺服使能是不是工作完后用PLC點給關閉輸出了?
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-25 14:55
步進電機有可能選小了,待機的時候設置為Half current