女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wenfuhe
科技以人為本。中國要想成為真正的強國,必須得尊重技術人員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 148 點
下載積分: 675 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2024-01-18
查看wenfuhe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-04 10:01
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-04 10:51
問題可否描述清楚一點...
出現的問題是你自己在測試學習,還是現有設備原先是好的,換電池后出現問題
個人工作中對三菱QD77MS4 伺服系統掉電保持功能了解如下
1.伺服中有個參數要選絕對值系統 PA???
2.原點回歸方式不能用當前值變更方式(數據設定型)
以上,供參考
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-04 10:53
改一下PC04參數試一下