樓主  發表于: 2020-10-22 11:31
■ 方案介紹

在實際系統中,人機界面與PLC通常不在一起,中心計算機一般放置在控制室,而PLC安裝在現場車間,二者之間距離往往從幾十米到幾千米。如果布線的話,需要挖溝施工,比較麻煩,這種情況下比較適合采用無線通信方式。因為采用無線PPI協議響應速度快且不需要編程,只需要組態,所以用戶更喜歡采用PPI協議網絡。但是實現無線PPI通信需要專門的無線數據終端,在組態時也要考慮設置參數的匹配性。
本方案以組態軟件為例,介紹西門子 S7-200 Smart與組態軟件的無線 PPI 通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端——DTD434M,作為實現無線通訊的硬件設備。
無線系統構成示意圖 ▼

■ 測試設備與參數
1. 組態軟件:組態王6.55
2. 西門子S7-200SMART型號:CPU SR20 * 1臺
3. 達泰電子歐美系PLC專用無線通訊終端——DTD434M *2塊
4. 通訊協議:PPI協議
5. 主從關系:1主1從
6. 通訊接口:Rs485接口(兩線制)
7. 供電:9-24VDC
8. 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM

 無線設備與PLC和電腦接線

詳見西安達泰電子官方網站,或直接聯系技術人員索要。
 組態王實現無線PPI主站
1.通訊參數配置
2.PPI協議配置
3.數據庫組態
4.創建畫面


 西門子PLC實現無線PPI從站
西門子 PLC 作為從站,將PLC地址設為2

■ 后記
需要本方案源代碼請留言或私信