女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-17 00:34
圖片:
圖片:
我給指令電機不轉沒有反應,監視是有脈沖的,這是我的接線有問題還是程序有問題,在下新手剛學習,還希望各位大佬多多指教,這是為什么呢?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4327 個
工控威望: 7704 點
下載積分: 15363 分
在線時間: 2960(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-17 09:07
電機的AB接線是否正確,也就是兩兩一組?使能應該不需要的……脈沖和方向的電壓是否加電阻(24V需要加)
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953