目前有個項目是通過通訊形式傳輸數據的,但是目前遇到一個問題,就是跟我方通訊的是一個單片機,然后協議是甲方擬定的,使用報文形式,當甲方接受我傳輸的指令幀后會返回一個應答幀,我這邊如何處理接受的這個應答幀呢。能否有大神給舉個例子解惑一下呢
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-31
查看k2416207的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-11 18:01
如果協議不知道  建議用支持自由口的PLC
收到報文后  比較   對應了才進入下一步
樓主留言: