女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-18 16:42
圖片:
自動運行時,不加紅框中上升沿,線圈會被驅動。同樣其他條件不變,但是如果加上那個上升沿,就會無法驅動,好怪異。誰能解釋一下這個邏輯嗎?
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17303 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看cypress1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-18 17:08
看狀況 如果M208是最後才觸發M260一樣會自保,但如果M208先觸發,其它的之後再觸發則M260也不會動作。

原理跟下面幾個並聯(M70、M69 & M191 )的意思一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 熱心助人!