設備在運行過程中,突然斷電時怎樣防止氣缸同時復位?采取硬件措施還是軟件可以解決這個問題?
這臺設備由三菱PLC控制,運行的順序是氣缸先把產品推到檢測工位,送料到位后下壓氣缸動作,下壓到位后側推氣缸動作。下壓板和側推板上都有探針,如果設備突然斷電三個氣缸會同時復位。這樣會撞壞探針。請問朋友們有沒有解決方法。
tonywu0227
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 6501 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-02-09
最后登錄: 2024-07-15
查看tonywu0227的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-29 09:27
同意1樓