女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

不知秋有別
后來才明白以前做或者沒做的事以后都會還回來的。如果你相信自己
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 120 點
下載積分: 546 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-12-28
最后登錄: 2024-10-09
查看不知秋有別的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-22 19:17
不知道為什么我利用輸出繼電器Y1005通電來使他的常閉粗點斷開
可是他的常閉觸點已經顯示斷開了,可是后面的程序還是接通的狀態
這是什么問題呢?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-26 09:04
引用
引用第17樓rafael于2021-04-25 15:42發表的  :

我這個真的是見鬼了,當時是監視寫入模式改的,不行。昨天不信邪又去搞,直接把程序整段寫入,居然可以了


你這應該當時監視寫入連線不穩定斷線然後又重新連線成功
沒有重新切換監視寫入模式而是直接監視開始
這種時候他的寫入編譯動作會很快但是只是編譯沒有進行寫入
如果你將程式讀出應是舊版未修改的程式